我新建的母兔兔舍从十月份进驻,经过了一个秋、冬、春大半年的运行看使用效果比较理想。实际应用的一些效果我们自己都没有想到,如新兔舍整个一个冬天都没有采暖。原计划冬天在兔舍内要安装两组水空调机,到了十一月末,兔舍内的温度一直保持的挺好,所以就没有安。我们沈阳市去年冬天有记录的最低温度是零下31度,正常是在零下20度左右。我们母兔舍内的温度一直保持在零上10度左右,最冷的天气,早晨4-5点钟兔舍内最低温度在零上5度。一搬情况白天在10-14点钟之间,只要有太阳,我们都坚持打开天窗进行通风(东西各开一个天窗,打开一半)。由于母兔舍内的温度比较好,因此我们的母兔一冬天照常在繁殖,仔兔生长的情况良好。一冬天我们的两个彩钢保温板兔舍没有采暖,最少能节省3-4吨煤,省了很多事。
[attach]285610[/attach]
[attach]285611[/attach]
[attach]285612[/attach]
[attach]285613[/attach]
存在的问题与改进的设想
1、我的彩钢保温板母兔舍虽然自然通风较好,但是在关闭门窗时缺少机械排风系统,兔舍的氨味仍然难以控制。需要在东西两端增加排风机组,以自然排风为主,必要时能够进行人为的调控,同时要增加氨气味检测仪。
2、缺少温度调控系统。当冬夏室外气温过低或过高时以及温度突然变化端的级端天气时,缺少应对的方法,达不到兔子生长的理想温度条件。母兔舍东西各增加一组水空调机,冬天制热,夏天制冷,控制舍内温度能达到仔兔生长的最佳温度。
3、污道和净道的重合,易造成交叉感染。目前已难改变,可增加舍内的自动喷淋消毒系统,同时加强过渡门厅内的消毒池,消毒剂和紫外线杀菌灯的管理。
4、排粪沟两侧的斜度小,造成两侧的水泥斜面局部积粪;排粪沟东西两侧的倾斜度较小,形成的水冲排粪流速不畅快,需增加冲水量。由于下水道的深度不够,排粪沟的坡度和倾斜度都不能改进了。今后的设计中排粪沟的倾斜度应保持在100:2.5。