 楼主| 发表于 2013-7-7 11:38:17 | 只看该作者
xiaolang 发表于 2013-6-15 16:33
顶顶乐哥,好长时间没见了,啥时候喝酒啊

老想兄弟了,等俺 有时间去静海了,一定吃你去,呵呵,今年秋天有时间的话,让你请大闸蟹   【饲养管理】 titter
47
 楼主| 发表于 2013-7-7 11:39:18 | 只看该作者

没硬性要求,因为冷气比重大
48
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:06:09 | 只看该作者
“惠州兔” 发表于 2013-6-23 12:08
我也刚使用不到半个月,降温我觉得只降两度左右,但因为空气流动,所以还是觉得不错,只是不知哪里出问题, ...

一:风机和兔舍面积不匹配,风机大了,这样会进去过多的热空气。置换不过来
二:水帘不全湿,不湿的地方进去的是室外干热的空气,会中和室内的冷气,所以效果不好
三:因为这个湿帘是负压蒸发吸热的,所以需要室内有一定的负压,缝隙会减小负压,带进来外面的热空气

点评

在兔舍中间能感觉到有点凉风从水帘那边过来,再往风机那边走几步就感觉不到凉风了  详情 回复 发表于 2013-7-9 16:45
刚才拿块板挡在风机前面,遮住风机的一半,儿分钟后室温升高了一度,看来不是风机大的原因,是水温不够低吗?水温是二十五度  详情 回复 发表于 2013-7-9 16:43
根据你的回复,我想可能是风机太大,怎么样解决啊?加大水帘面积可以吗?还有,我今天给水测了温,是二十五度,这个有关系吗?对了,拿块板在风机前挡一下,这样风机吸的风量就小了,如果是风机大影响降温效果,这个  详情 回复 发表于 2013-7-9 16:30
49
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:11:23 | 只看该作者
“惠州兔” 发表于 2013-6-23 12:08
我也刚使用不到半个月,降温我觉得只降两度左右,但因为空气流动,所以还是觉得不错,只是不知哪里出问题, ...

一:风机和兔舍面积不匹配,风机太大,会进去过多的干热空气
二:水帘不全湿,不湿的地方会进去室外的干热的空气,而中和室内的冷量
三:湿帘是负压蒸发吸热达到制冷的效果,有间隙会减小负压,同时带进来室外的干热空气
50
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:18:12 | 只看该作者
小强兔 发表于 2013-6-30 21:11
我的兔舍能降到比室外低个6,7度,还在改进

祝早日改进成功
51
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:21:14 | 只看该作者
凌凌雨 发表于 2013-7-6 15:20
晚上再打开窗通风吗?

可以使用一个时间控制装置,不开水帘,设置好通风间隔和通风时间就好,这就是所谓的密闭自动控风装置

点评

高科技  详情 回复 发表于 2013-7-11 21:53
52
发表于 2013-7-8 21:30:00 | 只看该作者
   【饲养管理】 1
53
发表于 2013-7-8 22:22:39 | 只看该作者
你调查过湿帘冷风机吗?效果和你说这么相比怎么样?

点评

是问我吗?如果是的话,我的答复是我已经使用三年了,我发这个帖子的意思是为了一些懂或者能弄明白的养兔人发的,而且我还告诉你,我上网是为了玩,我已经申请撤离这个版块,没必要为一些太务实的养兔人解释些什么,  详情 回复 发表于 2013-7-8 22:57
54
 楼主| 发表于 2013-7-8 22:57:00 | 只看该作者
永久兔业~~王哲 发表于 2013-7-8 22:22
你调查过湿帘冷风机吗?效果和你说这么相比怎么样?

是问我吗?如果是的话,我的答复是我已经使用三年了,我发这个帖子的意思是为了一些懂或者能弄明白的养兔人发的,而且我还告诉你,我上网是为了玩,我已经申请撤离这个版块,没必要为一些太务实的养兔人解释些什么,你养你的,我养我的。我唯一的希望是我们都能做成规模,从体力劳动中解脱出来

最后告诉你,我在这个网站不卖任何东西,我只想唤醒一些大气的养兔人怎么真正的养好兔子

                                                           蚂蚁酒醉于2013  0708  2257
55
发表于 2013-7-9 00:48:40 | 只看该作者
永乐你好,在使用水帘降温上我补充一点你不介意吧,选择水帘可以自己计算风机大小,首先计算一下兔舍空间体积有多大,再计算一下可养多少兔子,再根据兔子在30度时的呼吸次数把全舍兔子的每分钟换气量大约算出来,再依据这个选风机大小,因为是负压,湿帘的大小和舍内外压差有着密切的关系,和风速也关联,所以这个也是要计算的,计算合理才不会过大浪费或小而不足影响效果
56
发表于 2013-7-9 16:30:47 来自手机 | 只看该作者
王永乐 发表于 2013-7-7 12:06  一:风机和兔舍面积不匹配,风机大了,这样会进去过多的热空气。置换不过来  二:水帘不全湿,不湿的地方 ...

根据你的回复,我想可能是风机太大,怎么样解决啊?加大水帘面积可以吗?还有,我今天给水测了温,是二十五度,这个有关系吗?对了,拿块板在风机前挡一下,这样风机吸的风量就小了,如果是风机大影响降温效果,这个方法应该有效啊
57
发表于 2013-7-9 16:43:42 来自手机 | 只看该作者
王永乐 发表于 2013-7-7 12:06  一:风机和兔舍面积不匹配,风机大了,这样会进去过多的热空气。置换不过来  二:水帘不全湿,不湿的地方 ...

刚才拿块板挡在风机前面,遮住风机的一半,儿分钟后室温升高了一度,看来不是风机大的原因,是水温不够低吗?水温是二十五度
58
发表于 2013-7-9 16:45:55 来自手机 | 只看该作者
王永乐 发表于 2013-7-7 12:06  一:风机和兔舍面积不匹配,风机大了,这样会进去过多的热空气。置换不过来  二:水帘不全湿,不湿的地方 ...

在兔舍中间能感觉到有点凉风从水帘那边过来,再往风机那边走几步就感觉不到凉风了

点评

兔舍封闭不严  详情 回复 发表于 2013-7-14 23:26
59
 楼主| 发表于 2013-7-9 21:05:34 | 只看该作者
兔农民 发表于 2013-7-9 00:48
永乐你好,在使用水帘降温上我补充一点你不介意吧,选择水帘可以自己计算风机大小,首先计算一下兔舍空间体 ...

说的太好了,老哥,我感激还来不及呢,怎么会介意,哥哥把兄弟看的也太狭隘了吧,呵呵
60
发表于 2013-7-11 21:53:29 | 只看该作者
王永乐 发表于 2013-7-7 12:21
可以使用一个时间控制装置,不开水帘,设置好通风间隔和通风时间就好,这就是所谓的密闭自动控风装置

   【饲养管理】 lol  高科技